Danfoss_132F0030_7.5kw_10마력 인버터수리

아이티에스 0 2803

 

 제조사 : Danfoss

 

 모델명 : 132F0030

            FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

 

 

 

                         Danfoss_132F0030.jpg

 

 

고장내용 : Over Voltage

 

수리내용 : 인버터 내부 주전원 회로 이상 및 Reference 전압 이상

 

 

 